RAID 6, Microsemi Adaptec SmartRAID 3154-16i, проблема

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
metallic
Advanced member
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 08 фев 2006, 18:10
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

RAID 6, Microsemi Adaptec SmartRAID 3154-16i, проблема

Сообщение metallic » 07 июл 2019, 13:12

Есть сервер со встроенным контроллером lsi, на котором системный рейд-1 с установленной на него системой Centos 7(с ним проблем нет, система грузится) и в этом же сервере дополнительный контроллер 3154-16i с подключенными к нему 12 дисками под данные и собран raid-6.
Как известно, рейд 6 без проблем переносит потерю до 2х дисков.
Ситуация: надолго выключали свет, бесперебойников не хватило, сервер выключился, после включения отвалился один диск из массива, казалось бы, ситуация вполне штатная и рейд должен запуститься. Но нет, рейд системой сейчас не детектится, а утилиты мониторинга arcconf и веб-интерфейс storage manager сообщают о каком-то странном статусе рейда "Drive Improperly Connected", что это значит? Я такое впервые вижу.
Смотрите скрины и вывод команд ниже, остальные 11 дисков, вроде, доступны, что с рейдом? Что за статус такой? Он не degraded, он какой-то странный статус имеет, по этой фразе ничего не гуглится, очень нужна помощь, спасибо.

Код: Выделить всё

# /opt/arcconf/arcconf GETCONFIG 1 LD
Controllers found: 1
----------------------------------------------------------------------
Logical device information
----------------------------------------------------------------------
Logical Device number 0
   Logical Device name                      : data
   Disk Name                                : Not Applicable
   Block Size of member drives              : 512 Bytes
   Array                                    : 0
   RAID level                               : 6
   Status of Logical Device                 : Drive Improperly Connected
   Parity Initialization Status             : Completed
   Size                                     : 22892400 MB
   Stripe-unit size                         : 256 KB
   Full Stripe Size                         : 3072 KB
   Interface Type                           : Serial Attached SCSI
   Device Type                              : Data
   Boot Type                                : None
   Heads                                    : 255
   Sectors Per Track                        : 32
   Cylinders                                : 65535
   Caching                                  : Enabled
   Mount Points                             : Not Applicable
   LD Acceleration Method                   : Controller Cache
   Volume Unique Identifier                 : 600508B1001C86EEC33A699E5675D46F
   --------------------------------------------------------
   Array Physical Device Information
   --------------------------------------------------------
   Device 0                                 : Missing
   Device 1                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:1) WBM00MLZ0000J7511XXB
   Device 2                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:2) WBM02N2H0000E822MU3M
   Device 3                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:3) WBM02NXM0000E815ED0H
   Device 4                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:4) WBM02NV40000E822JQMY
   Device 5                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:5) WBM02N4Z0000E821EKEA
   Device 6                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:6) WBM02N530000E822JS2P
   Device 7                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:7) WBM02MW40000E822MTZT
   Device 8                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:8) WBM035S70000E822MU8X
   Device 9                                 : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:9) WBM02MW00000E822MRZP
   Device 10                                : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:10) WBM02MZQ0000E822JR9V
   Device 11                                : Present (2289272MB, SAS, HDD, Channel:0, Device:11) WBM02NTG0000E822JQL6
Вложения
2019-07-07_13-13-17.png
2019-07-07_13-13-54.png

mgkmgk
Junior member
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:28

Re: RAID 6, Microsemi Adaptec SmartRAID 3154-16i, проблема

Сообщение mgkmgk » 08 июл 2019, 09:12

Попробуй вытащить и вставить диски.

metallic
Advanced member
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 08 фев 2006, 18:10
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: RAID 6, Microsemi Adaptec SmartRAID 3154-16i, проблема

Сообщение metallic » 08 июл 2019, 17:11

mgkmgk писал(а):Попробуй вытащить и вставить диски.
Не помогло.

Проблема решилась перестановкой рейд-контроллера в другой слот PCI-E. Странно себя этот контроллер ведет в сервере IBM x3650M3, понимаю что он не сертифицирован туда устанавливаться, но все же.

Ответить