Как выключить писк после перегрева?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Как выключить писк после перегрева?
Сейчас температура норм, но продолжает пищать и моргать.
Куда сходить, выключить писк?
Спасибо!
Re: Как выключить писк после перегрева?
Добрый день,artem548 писал(а):После перегрева сервер запищал и загорелись две лампочки: верхняя мигает красным, нижняя — постоянно горит.
Сейчас температура норм, но продолжает пищать и моргать.
Куда сходить, выключить писк?
Спасибо!
1) Какая платформа сервера?
2) Если зайти через IPMI можно увидеть причину перегрева
Re: Как выключить писк после перегрева?
1)
Системная плата X9SRi-F
Корпус CSE-846BE16-R920B
2)
Причина известна — кондиционер, в IPMI System Event Log был выключен.
Системная плата X9SRi-F
Корпус CSE-846BE16-R920B
2)
Причина известна — кондиционер, в IPMI System Event Log был выключен.
Re: Как выключить писк после перегрева?
Нашел в логах,
PS1 Status Presence detected. Power Supply Failure detected. Power Supply input lost (AC/DC).
На нем мигает желтая лампочка, сломался? у вас такой можно новый заказать?
PS1 Status Presence detected. Power Supply Failure detected. Power Supply input lost (AC/DC).
На нем мигает желтая лампочка, сломался? у вас такой можно новый заказать?
Re: Как выключить писк после перегрева?
Заказать у нас возможно всё, но... дело может быть в PowerDistributor, т.е. поставите Вы новый БП а он опять погорит, что делать будем?... Я бы посоветовал Вам отнести к нам на диагностику (80$).artem548 писал(а):Нашел в логах,
PS1 Status Presence detected. Power Supply Failure detected. Power Supply input lost (AC/DC).
На нем мигает желтая лампочка, сломался? у вас такой можно новый заказать?
Re: Как выключить писк после перегрева?
Отнести на диагностику блок питания или сам сервер?
Re: Как выключить писк после перегрева?
Можно поменять блоки питания местами. Если желтая лампочка снова загорится на этом блоке - блок. Если на том же месте с другим блоком - ответная часть.artphoen писал(а):Заказать у нас возможно всё, но... дело может быть в PowerDistributor, т.е. поставите Вы новый БП а он опять погорит, что делать будем?... Я бы посоветовал Вам отнести к нам на диагностику (80$).artem548 писал(а):Нашел в логах,
PS1 Status Presence detected. Power Supply Failure detected. Power Supply input lost (AC/DC).
На нем мигает желтая лампочка, сломался? у вас такой можно новый заказать?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя