Выпадает половина дисков из панели SAS825TQ

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Аватара пользователя
netflix
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 23:19

Выпадает половина дисков из панели SAS825TQ

Сообщение netflix » 07 май 2024, 23:02

Шасси SYS-6028R-TR (бэкплейн SAS825TQ твердотельные конденсаторы), LSI 9260-8-канальный RAID5 работал нормально, недавно 4 жестких диска одновременно отключились, контроллер видел только 4 диска. Заменили рейд-контроллер, через 10-15 минут диски опять пропали (missing). При этом диски выпадают из 1-4 слотов, а 0,5-7 подключены. Если бы проблема была в шлейфе - выпадали бы все диски на каком-то одном канале контроллера? "Проблемные" SATA диски при одиночном подключении к USB корзине работают нормально.

Можно ли с уверенностью сказать, что проблема именно в бэкплейне или не все так однозначно...?

Аватара пользователя
netflix
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 23:19

Re: Выпадает половина дисков из панели SAS825TQ

Сообщение netflix » 18 май 2024, 12:47

После замены бэкплейна и шлейфа - ситуация повторяется. Через 10-15 минут после запуска диски в 1-4 слотах отваливаются.
Возможно срабатывает защита по току со стороны бэкплейна, но странно, почему диски разделены по принципу 1-4 и 0,5-7 (т.е. 3 диска в одном ряду и 1 в другом).

Аватара пользователя
cher
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 11:17
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Выпадает половина дисков из панели SAS825TQ

Сообщение cher » 03 июн 2024, 17:07

Добрый день! Предлагаю проверить, нет ли перегрева именно этих дисков, например из-за повышенной нагрузки. Можно попробовать навесным образом подключить другой БП, такое тоже нельзя исключать, причина может быть в модуле PDB-PT825-8824. Если не в этом дело, остается предположить, что деградировал чип на LSI 9260-8i.

Andrew Grekhov
member
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 16:49
Откуда: Новосибирск

Re: Выпадает половина дисков из панели SAS825TQ

Сообщение Andrew Grekhov » 08 июн 2024, 20:14

Кабель SGPIO к бекплейну подключен?
Если да, попробуй его почитать через storcli.
https://support.lenovo.com/us/en/soluti ... ng-storcli
Может, что найдётся полезное.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя