Ситуация следующая: собрали значит сервер на базе вышеупомянутых девайсов (процы 2хXEON 2.

. При использовании Server Deployment Toolkit возникла проблема - произошла ошибка при обновлении FRU/SDR. После попытки обновления прошивок крайним SUPом стряслась беда - сервер перестал реагировать на кнопку включения питания, включается только после вытаскивания батарейки CMOS, вентиляторы стали дуть на полную катушку, при загрузке пишет Baseboard management controller failed. После установки IMM вроде он стал реагировать на кнопку питания, но продолжительность его непрерывной работы стала составлять максимум 5 минут, по истечении которых он самопроизвольно перезагружается. FRU/SDR не обновляются, хотя BMC он теперь находит.
Вопрос: это у нас руки кривые, или железо надо сдавать в гарантию?