Вопрос по APC PowerChute BE
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Вопрос по APC PowerChute BE
Доброго дня всем
У меня вопрос по APC PowerChute.
У нас стоит Smart-UPS 3000 RM XL, к нему подцеплены 6 серверов
Необходимо реализовать следующую задачу:
-при пропадании напряжения в сети через 3 минуты необходимо отключить 4 сервера, остальные 2 сервера должны работать до упора, пора есть заряд в батарее.
Вопрос, можно ли это сделать с помощью данного ПО
З.Ы. Пытался настроить все, разбирался, исполняемый файл почему-то не запускается (в нем прописан shutdown на 4 сервера, права на shutdown у пользователя прописаны), программа почему-то shutdown'ит ИБП-шник через Х-минут
С уважением!
У меня вопрос по APC PowerChute.
У нас стоит Smart-UPS 3000 RM XL, к нему подцеплены 6 серверов
Необходимо реализовать следующую задачу:
-при пропадании напряжения в сети через 3 минуты необходимо отключить 4 сервера, остальные 2 сервера должны работать до упора, пора есть заряд в батарее.
Вопрос, можно ли это сделать с помощью данного ПО
З.Ы. Пытался настроить все, разбирался, исполняемый файл почему-то не запускается (в нем прописан shutdown на 4 сервера, права на shutdown у пользователя прописаны), программа почему-то shutdown'ит ИБП-шник через Х-минут
С уважением!
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Вопрос по APC PowerChute BE
Если данный ИБП имеет на борту менеджмент карту, то на сервера ставятся клиенты, карта в сеть - настраивайте так, как нравится.netter писал(а):У нас стоит Smart-UPS 3000 RM XL
Re: Вопрос по APC PowerChute BE
Увы, такой карты у нас нет.Stranger03 писал(а):Если данный ИБП имеет на борту менеджмент карту, то на сервера ставятся клиенты, карта в сеть - настраивайте так, как нравится.netter писал(а):У нас стоит Smart-UPS 3000 RM XL
Слышал есть какой-то java-апплет для браузера. Он позволяет Ооочень сильно повысить функциональность APC агента. М.б. слышали об этом?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Вопрос по APC PowerChute BE
Стоит купить, она не дорого стоит.netter писал(а):Увы, такой карты у нас нет.
Честно говоря не представляю, как можно повысить функционал агента за счет ява апплета. Не слышал. А вот карточка с софтом в комплекте вам позволит функционал до того, что вам необходимо.Слышал есть какой-то java-апплет для браузера. Он позволяет Ооочень сильно повысить функциональность APC агента. М.б. слышали об этом?
То, что вы хотите, было в старых версиях PowerSchute и называлось FlexEvents. Там действительно можно было настроить такую последовательность действий, но в текущих версиях, по крайней мере в Business Edition, этого уже нет.
Да и стоит подумать, нужно ли?, сложные последовательности гашения серверов, как правило разбиваются о вопрос, что делать, если питание восстановится в середине последовательности, когда часть серверов уже выключена.
А насчет апплета для браузера... может имеется в ввиду настройка через web-интерфейс? Тогда: http://<адрес_сервера>:3052, только по существу это вид на тот же пейзаж сбоку.
По-моему, такие задачи иначе, чем подключением к разным УПСам, не решить.
Вот еще вспомнил... надо посмотреть PDU, и не обязательно APC, некоторые из них имеют управление, которое позволяет отключать часть розеток. Хотя нужен весь этот гимор только для автоматического рестарта после выключения.
Ежели накопаете чего сверх того, не сочтите за труд отписать.
Stranger03
Насколько я знаю, карточка управления тут не поможет, все равно управляет тот же PowerSchute (хотя может в платных версиях что-то есть).
Да и стоит подумать, нужно ли?, сложные последовательности гашения серверов, как правило разбиваются о вопрос, что делать, если питание восстановится в середине последовательности, когда часть серверов уже выключена.
А насчет апплета для браузера... может имеется в ввиду настройка через web-интерфейс? Тогда: http://<адрес_сервера>:3052, только по существу это вид на тот же пейзаж сбоку.
По-моему, такие задачи иначе, чем подключением к разным УПСам, не решить.
Вот еще вспомнил... надо посмотреть PDU, и не обязательно APC, некоторые из них имеют управление, которое позволяет отключать часть розеток. Хотя нужен весь этот гимор только для автоматического рестарта после выключения.
Ежели накопаете чего сверх того, не сочтите за труд отписать.
Stranger03
Насколько я знаю, карточка управления тут не поможет, все равно управляет тот же PowerSchute (хотя может в платных версиях что-то есть).
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Оно, конечно, так, но... там имеется разделение труда.
Работой самого упса управляет микропроцессор, который отрабатывает ранее введенное задание, а сетевая платка используется только для взаимодействия программы и микропроцессора. Так что в некотором смысле она просто заменяет шнурок com/usb между сервером и упсом, которому вообще без разницы, как к нему попадают приказы. Конечно добавляются удобства типа возможности управлять с любого компа в сети, или, действительно, возможность разом информировать всех агентов, но базовые-то функции остаются те же. Все то же самое можно реализовать и без сетевой платы. А родоначальник темы хотел, как я понял совсем другого: разного порядка гашения серверов, подключенного к одному упсу, а здесь способ доставки сигнала, IMHO большой роли не играет.
Работой самого упса управляет микропроцессор, который отрабатывает ранее введенное задание, а сетевая платка используется только для взаимодействия программы и микропроцессора. Так что в некотором смысле она просто заменяет шнурок com/usb между сервером и упсом, которому вообще без разницы, как к нему попадают приказы. Конечно добавляются удобства типа возможности управлять с любого компа в сети, или, действительно, возможность разом информировать всех агентов, но базовые-то функции остаются те же. Все то же самое можно реализовать и без сетевой платы. А родоначальник темы хотел, как я понял совсем другого: разного порядка гашения серверов, подключенного к одному упсу, а здесь способ доставки сигнала, IMHO большой роли не играет.
Добрый день. Решаю ту же задачу - делать ли сложную последовательность гашения серверов.
Хочу сделать так, что бы при попадании питания - почта там, вычислитель, рендер и т.п - ложись почти сразу (корректно) - а контроллер домена, статик-web и свичи работали до упора.
т.е. перевая группа серверов ложится минут через 3..10, и тогда остальное может работать часов 8..20.
Разложить последовательность гашения - не проблема тайм-ауты прописать.
Расписать тайм-ауты запуска, если всё легло - тоже несложно.
Даже прописал пока - подниматься при заряде батарей >90% - фиг с ним, пусть заряжаются, если уж разрядились (иначе чехарда электриков "починили"-включили-выключилось-и-так-5-раз разрушит систему)
Но вот как поступить, если электричество дали в промежутке между тем как первые сервера легли а вторые нет? (А это очень вероятно т.к. промежуток этот порядка рабочего дня)
Т.е. я даже готов временно положить контроллер домена и сетевое оборудование, ("и далее - как в предыдущей задаче") - ради нормальной последовательности запуска.
Т.е. я так думаю что пропись в биосе - запускаться - не поможет т.к. питание (для сервака) не пропадало. Так же не поможет wake-on-lan, т.к. сеть жива, (а там всякое ходит, например юзеры живут и работают) в соседнем здании.
УПС в наличии - APC 2200 RM XL (2шт, с парой доп батарей каждый)
серваки - почти все - intel5300base (SE7520AF2) - их и надо класть сразу. А статик-web - и контроллер домена - что-то двухсотваттное...
Такое вообще возможно на имеющемся оборудовании (сеть карты нет, но купим, если это решит)?
------------
Хотел посадить заведомо на разные упс-ы, но чисто временнАя проблема - т.к. большие серваки ложатся рано - их батарейка не разряжается, и тогда - после длительного отключения - они могут подняться раньше чем зарядится батарейка контроллера домена (батареи его УПСа) - и тайм-аутами это не решить...
------
Думаю что делать с хранилищем. (IMB DS400) - оно нужно вычислителям - его лучше класть с ними (system - shutdown) - или держать на нём питание пока само не отвалится? что посоветуете?
(А оно жрёт не мало)
Есть несколько серверов разной нужности.abc писал(а):Да и стоит подумать, нужно ли?, сложные последовательности гашения серверов, как правило разбиваются о вопрос, что делать, если питание восстановится в середине последовательности, когда часть серверов уже выключена
Хочу сделать так, что бы при попадании питания - почта там, вычислитель, рендер и т.п - ложись почти сразу (корректно) - а контроллер домена, статик-web и свичи работали до упора.
т.е. перевая группа серверов ложится минут через 3..10, и тогда остальное может работать часов 8..20.
Разложить последовательность гашения - не проблема тайм-ауты прописать.
Расписать тайм-ауты запуска, если всё легло - тоже несложно.
Даже прописал пока - подниматься при заряде батарей >90% - фиг с ним, пусть заряжаются, если уж разрядились (иначе чехарда электриков "починили"-включили-выключилось-и-так-5-раз разрушит систему)
Но вот как поступить, если электричество дали в промежутке между тем как первые сервера легли а вторые нет? (А это очень вероятно т.к. промежуток этот порядка рабочего дня)
Т.е. я даже готов временно положить контроллер домена и сетевое оборудование, ("и далее - как в предыдущей задаче") - ради нормальной последовательности запуска.
Т.е. я так думаю что пропись в биосе - запускаться - не поможет т.к. питание (для сервака) не пропадало. Так же не поможет wake-on-lan, т.к. сеть жива, (а там всякое ходит, например юзеры живут и работают) в соседнем здании.
УПС в наличии - APC 2200 RM XL (2шт, с парой доп батарей каждый)
серваки - почти все - intel5300base (SE7520AF2) - их и надо класть сразу. А статик-web - и контроллер домена - что-то двухсотваттное...
Такое вообще возможно на имеющемся оборудовании (сеть карты нет, но купим, если это решит)?
------------
Хотел посадить заведомо на разные упс-ы, но чисто временнАя проблема - т.к. большие серваки ложатся рано - их батарейка не разряжается, и тогда - после длительного отключения - они могут подняться раньше чем зарядится батарейка контроллера домена (батареи его УПСа) - и тайм-аутами это не решить...
------
Думаю что делать с хранилищем. (IMB DS400) - оно нужно вычислителям - его лучше класть с ними (system - shutdown) - или держать на нём питание пока само не отвалится? что посоветуете?
(А оно жрёт не мало)
Отключение серверов
Извиняюсь за подъем старой темы, но у меня таже проблема, тоже нужно поочередно отключать сервера на SUA2200RMXLI. О каком апплете идет речь?netter писал(а):Вообщем проблема решилась установкой дополнительного java-апплета.
Появились новые опции, которые помогли решить проблему ступенчатого гашения серверов.