Доброе время суток, коллеги.
Пару месяцев назад наша контора стала счастливым обладателем сервера iRu ROCK 2106.Платформа Intel S5500BC.
Начались проблемы с диском в RAID-массиве. (Intel Embedded Raid 2).
Некоторое время назад(в основном 2 недели) возникли проблемы с диском (SATA WD2001FASS, слот 2). Конкретно, в системном журнале Windows стали появляться сообщения PD Predictive Failure 0:2. В Intel WEB RAID Console 2 стал расти счетчик Pred Fail Count.
По совету техподдержки была произведен горячая замена диска. (Вчера, в 11часов местного времени). Диск был переведен в Offline, заменен с передней панели и поставлен в Rebuild. Сервер не останавливали, работал через WEB Console 2.
С тех пор диск до сих пор находится в Ребилде (на 12 часов сегодняшнего дня 25%), Pred Fail Count продолжает расти, появилось новое сообщение Predictive Failure 0:2.
Кто, сталкивался с чем-либо подобным, помогите.
Пару месяцев назад наша контора стала счастливым обладателем сервера iRu ROCK 2106.Платформа Intel S5500BC.
Начались проблемы с диском в RAID-массиве. (Intel Embedded Raid 2).
Некоторое время назад(в основном 2 недели) возникли проблемы с диском (SATA WD2001FASS, слот 2). Конкретно, в системном журнале Windows стали появляться сообщения PD Predictive Failure 0:2. В Intel WEB RAID Console 2 стал расти счетчик Pred Fail Count.
По совету техподдержки была произведен горячая замена диска. (Вчера, в 11часов местного времени). Диск был переведен в Offline, заменен с передней панели и поставлен в Rebuild. Сервер не останавливали, работал через WEB Console 2.
С тех пор диск до сих пор находится в Ребилде (на 12 часов сегодняшнего дня 25%), Pred Fail Count продолжает расти, появилось новое сообщение Predictive Failure 0:2.
Кто, сталкивался с чем-либо подобным, помогите.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
"goon"
РАИД-группа на обычном ICH? Какой уровень и сколько дисков?
P.S. под нагрузкой в фоновом режиме ребилд на САТА дисках может длится и несколько дней. Это нормально даже на аппаратных контроллерах.
РАИД-группа на обычном ICH? Какой уровень и сколько дисков?
P.S. под нагрузкой в фоновом режиме ребилд на САТА дисках может длится и несколько дней. Это нормально даже на аппаратных контроллерах.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Вроде еще 11:40 местного времени,goon писал(а):С тех пор диск до сих пор находится в Ребилде (на 12 часов сегодняшнего дня 25%)

Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Судя по скорости ребилда, там r5. Виноват скорей-всего кабель. Кстати, этого винта нет в списке совместимости с этой платой, как ни смешно об этом говорить в контексте использования софт-рейда.
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
RAID вроде простенький:
RAID-1, 2 виртуальных диска, состоящие из 2-х физических каждый.
Пардон с датами: копировл это письмо из послания в техподдержку, которое было отправлено вчера.
Поэтому следует читать: на 12 часов ВЧЕРА. (специально делал работу в выходные, чтбы система была в простое).На сегодня проребилдилось 50 процентов. Был месяц назад эпизод ребилда на соседнем слоте - уложились часа в три. Соседние диски в корзине работают как часы. (тьфу-тьфу). Диски SATA. Кабели в розетках подергал - никакого толку.
RAID-1, 2 виртуальных диска, состоящие из 2-х физических каждый.
Пардон с датами: копировл это письмо из послания в техподдержку, которое было отправлено вчера.
Поэтому следует читать: на 12 часов ВЧЕРА. (специально делал работу в выходные, чтбы система была в простое).На сегодня проребилдилось 50 процентов. Был месяц назад эпизод ребилда на соседнем слоте - уложились часа в три. Соседние диски в корзине работают как часы. (тьфу-тьфу). Диски SATA. Кабели в розетках подергал - никакого толку.
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Не угадалgoon писал(а):RAID вроде простенький:
RAID-1, 2 виртуальных диска, состоящие из 2-х физических каждый.

Надо не подергать, а заменить. Параллельно допинывайте ТП.goon писал(а):Кабели в розетках подергал - никакого толку.
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
замените диски на диски из HCL матплаты...
ну и я уже писал в какой то теме... диски WD в серверах на базе плат от Intel не особо хорошо себя ведут... (т.е. как повезет)
ну и как бы пинайте сервис iRU на предмет предоставления вам работоспособного сервера, а не такого в котором раз (или 2) в месяц происходят ребилды массивов и отвалы дисков
ну и я уже писал в какой то теме... диски WD в серверах на базе плат от Intel не особо хорошо себя ведут... (т.е. как повезет)
ну и как бы пинайте сервис iRU на предмет предоставления вам работоспособного сервера, а не такого в котором раз (или 2) в месяц происходят ребилды массивов и отвалы дисков
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Diz: А не можете ли Вы дать ссылку на этот список совместимости матплаты с дисками?
Ко всем: мне этот сервер достался с барского плеча, покупал не я. У кого-нибудь есть мнение об iRu и их серверной продукции? А то ихняя ТП мне уже вторые сутки с ответом тянет.
Ко всем: мне этот сервер достался с барского плеча, покупал не я. У кого-нибудь есть мнение об iRu и их серверной продукции? А то ихняя ТП мне уже вторые сутки с ответом тянет.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Вам же Сергей только что дал ссылку на список совместимости: http://serverconfigurator.intel.com/con ... tion=falsegoon писал(а):Diz: А не можете ли Вы дать ссылку на этот список совместимости матплаты с дисками?
купите пару дисков из листа совместимости и замените.Ко всем: мне этот сервер достался с барского плеча, покупал не я.
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
Неожиданное продолжение. Решил поморгать индикаторами хотсвап-дисков на корзине. Запускал LOCATE DRIVE в RAID WEB CONSOLE II последовательно для номерв физических дисков с первого по четвертый. Обнаружилось неверное отображение номера физического диска с консоли на слот передней панели. Так диск физ. 4 на консоли моргал пустым (без диска) слотом. Следовательно, я сменил не тот диск.
Вопрос: Каким средством управлять RAID, поскольку RWC II работает неверно.
Как точно найти дефектный диск?
Вопрос: Каким средством управлять RAID, поскольку RWC II работает неверно.
Как точно найти дефектный диск?
-
- Junior member
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 12:46
- Откуда: Россия, г.Москва
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
в веб-консоли массива в управлении дисками, кажется, стоит значение диска, занимаемого в массиве, а не реального физического порта. Реальный физический порт можно посмотреть в свойствах диска. Если они совпадают, то Собирали сервер некорректно и провода понатыкали вразнобой к корзине. Чтобы был порядок, нужно их переставить в нужные места (естественно параллельно с дисками) - все манипуляции проводить в отключённом состоянии.
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Проблемы с диском в RAID-массиве
вообще желательно обновить фирмварь корзины (и контроллера при его наличии) и проверить её подключение (IPMB для прошивки и SES или SGPIO для мониторинга) к МП или контроллеру... тут расписано что и как подключать
после чего обновить версии драйверов контроллера и RWC...
я на своей памяти не припомню случая, когда локация диска попадала на пустой отсек
а когда кабеля идут не по-порядку... ну не столь страшно, поскольку локация все равно покажет на нужный
после чего обновить версии драйверов контроллера и RWC...
я на своей памяти не припомню случая, когда локация диска попадала на пустой отсек

а когда кабеля идут не по-порядку... ну не столь страшно, поскольку локация все равно покажет на нужный
с уважением Сергей.