Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Здравствуйте.
Опишу как есть:
Имеется сервер IBM x3650 в нем контроллер ServeRaid M5025 Sas/Sata
К нему подключена полка IBM System Storage EXP3000 (Модель 1727-HC1)
Однажды что-то случилось с одним диском и cработала горячая замена. Примерно неделю он работал без 1 диска и пищал. Затем поставили диск, сделав его горячей заменой, но писк не перестает. MegaRaid Storage Manager показывает что все хорошо, все диски в online + горячая замена и алертов нет. Если отключить Сигнал тревоги на контроллере, то писка нет.
Описание дисков:
Slot1: ST3300656SS SN 3QP2M3BV Revision Level BA4D
Slot2: VPCA300900EST1N SN JTX1KDNL Revision Level A3B3
Slot3: VPCA300900EST1N SN JTWT8UUL Revision Level A3B3
Slot4: VPCA300900EST1N SN JTX1KBEL Revision Level A3B3
Slot5: VPCA300900EST1N SN JTX06HVJ Revision Level A3B3
Slot6: VPCA300900EST1N SN JTX1KMLL Revision Level A3B3
Slot7: VPCA300900EST1N SN JTWT8V5L Revision Level A3B3
Slot8: ST3300655SS SN 3LM468GV Revision Level BA2A
В программе MegaRaid Storage Manager есть описание сенсоров: температурных, вентиляторов, питания и напряжения.
Написано температурных сенсоров 4, но на всех показывает температуру, а третий пишет, что не установлен.
С сенсорами вентиляторов и питанием все - ОК.
Сенсоры напряжения: 7 шт.
1 ок
2 ок
3 не установлен
4 ок
5 не установлен
6 ок
7 не установлен
Были ли раньше все сенсоры в работе не могу сказать, но не пищал, до пропадания диска.
Может ли пищать из-за их "отсутствия"? или по другой причине?
Спасибо.
Опишу как есть:
Имеется сервер IBM x3650 в нем контроллер ServeRaid M5025 Sas/Sata
К нему подключена полка IBM System Storage EXP3000 (Модель 1727-HC1)
Однажды что-то случилось с одним диском и cработала горячая замена. Примерно неделю он работал без 1 диска и пищал. Затем поставили диск, сделав его горячей заменой, но писк не перестает. MegaRaid Storage Manager показывает что все хорошо, все диски в online + горячая замена и алертов нет. Если отключить Сигнал тревоги на контроллере, то писка нет.
Описание дисков:
Slot1: ST3300656SS SN 3QP2M3BV Revision Level BA4D
Slot2: VPCA300900EST1N SN JTX1KDNL Revision Level A3B3
Slot3: VPCA300900EST1N SN JTWT8UUL Revision Level A3B3
Slot4: VPCA300900EST1N SN JTX1KBEL Revision Level A3B3
Slot5: VPCA300900EST1N SN JTX06HVJ Revision Level A3B3
Slot6: VPCA300900EST1N SN JTX1KMLL Revision Level A3B3
Slot7: VPCA300900EST1N SN JTWT8V5L Revision Level A3B3
Slot8: ST3300655SS SN 3LM468GV Revision Level BA2A
В программе MegaRaid Storage Manager есть описание сенсоров: температурных, вентиляторов, питания и напряжения.
Написано температурных сенсоров 4, но на всех показывает температуру, а третий пишет, что не установлен.
С сенсорами вентиляторов и питанием все - ОК.
Сенсоры напряжения: 7 шт.
1 ок
2 ок
3 не установлен
4 ок
5 не установлен
6 ок
7 не установлен
Были ли раньше все сенсоры в работе не могу сказать, но не пищал, до пропадания диска.
Может ли пищать из-за их "отсутствия"? или по другой причине?
Спасибо.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Xasvenum
Снимите саппорт лог, выложите сюда.
Снимите саппорт лог, выложите сюда.
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Вы имеете ввиду лог, созданный IBM Dynamic System Analysis?Stranger03 писал(а):Xasvenum
Снимите саппорт лог, выложите сюда.
Если ДА, то портативная версия не захотела работать, я создал загрузочный диск и запустил диагностику с него.
Эти файлы прикрепляю.
Затем с этого же диска было произведено обновление прошивок:
IBM uEFI Flash 1.20
IBM Dynamic System Analysis Preboot Embedded 9.53
Integrated Management Module 1.44
и ревизий жестких дисков:
Slot1: ST3300656SS SN 3QP2M3BV Revision Level BA4D
Slot2: VPCA300900EST1N SN JTX1KDNL Revision Level A3C4
Slot3: VPCA300900EST1N SN JTWT8UUL Revision Level A3C4
Slot4: VPCA300900EST1N SN JTX1KBEL Revision Level A3C4
Slot5: VPCA300900EST1N SN JTX06HVJ Revision Level A3C4
Slot6: VPCA300900EST1N SN JTX1KMLL Revision Level A3C4
Slot7: VPCA300900EST1N SN JTWT8V5L Revision Level A3C4
Slot8: ST3300655SS SN 3LM468GV Revision Level BA2D
Диски в 1 и 2 слотах на 3 Gbps, все остальные на 6 Gbps.
- Вложения
-
- 7945PAC_KD72B53_20151220-104139.xml.gz
- (539.26 КБ) 784 скачивания
-
- 7945PAC_KD72B53_20151220-104139.txt
- (648.91 КБ) 758 скачиваний
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
У вас тут дофига ошибок.
Последнее, что я вижу:
| CHASSIS:(07/18/2015 03:18:42) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted
Оно от июля этого года. Больше логов совсем нет?
Код: Выделить всё
| CHASSIS:(05/14/2014 00:41:53) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(04/11/2014 01:13:42) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(04/11/2014 01:12:23) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(04/08/2014 04:52:34) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(01/19/2014 03:17:25) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(01/19/2014 02:54:59) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(01/19/2014 02:22:01) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(12/07/2013 05:04:03) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(12/07/2013 03:50:46) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(12/07/2013 03:48:09) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:22:08) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:10:46) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:10:01) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(10/12/2013 12:57:04) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(03/29/2013 02:28:28) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:54:09) Configuration Error for "Memory Device 16" on subsystem "System Memory" |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:54:09) Configuration Error for "Memory Device 7" on subsystem "System Memory" |
| CHASSIS:(03/16/2013 03:45:31) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(12/01/2012 12:25:27) Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is from WEB browser at IP address 10.62.1.1 |
| CHASSIS:(11/11/2012 07:03:59) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(11/11/2012 06:09:47) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted |
| CHASSIS:(08/22/2012 10:00:24) The Drive "Drive 0" has been removed from unit "Disk Bay 0" |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) The Drive "Drive 0" has been disabled due to a detected fault |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) Array in system "SN# KD72B53" is in critical condition |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) Array in system "SN# KD72B53" is in critical condition
| CHASSIS:(07/18/2015 03:18:42) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted
Оно от июля этого года. Больше логов совсем нет?
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
- Вложения
-
- server.zip
- (164.68 КБ) 412 скачиваний
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Ну опять же ничего особо криминального. Вижу, что в апреле - июле сыпались винты. Немного смущает, что 21-го и 22 по моему ровно в 6-ть утра сервер перегружался. По расписанию что ли?Xasvenum писал(а):Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Да по расписанию.Stranger03 писал(а):Ну опять же ничего особо криминального. Вижу, что в апреле - июле сыпались винты. Немного смущает, что 21-го и 22 по моему ровно в 6-ть утра сервер перегружался. По расписанию что ли?Xasvenum писал(а):Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.Xasvenum писал(а):Да по расписанию.
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Спасибо.Stranger03 писал(а):Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.Xasvenum писал(а):Да по расписанию.
Действительно не понятно.
Сенсоры температуры и напряжения не все показываются.
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Здравствуйте.
Все тот же сервер и сейчас в нерабочее время стал присылать письма такого содержания:
Понял, что какому-то диску осталось жить не долго.
Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
Все тот же сервер и сейчас в нерабочее время стал присылать письма такого содержания:
После утренней перезагрузки - писем не шлет, MegaRaid Storage Manager показывает что все хорошо.Controller ID: 0 Unrecoverable medium error during recovery: PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870
Event ID:111
Generated On: Tue Jan 18 21:38:01 NOVT 3916
System Details---
OS Name: Windows 7 x64
OS Version: 6.01
Driver Name: megasas.sys
Driver Version: 4.5.1.64
Image Details---
BIOS Version: 3.29.00_4.14.05.00_0x05290000 Firmware Package Version: 12.13.0-0179 Firmware Version: 2.130.383-2854
Понял, что какому-то диску осталось жить не долго.
Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Снимите саппорт лог, посмотрите в нем. По идее там должно быть написано.Xasvenum писал(а):Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
А что значит этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 ?Stranger03 писал(а):Снимите саппорт лог, посмотрите в нем. По идее там должно быть написано.Xasvenum писал(а):Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
Вероятно это диск в 7-м слоту, но я не уверен.Xasvenum писал(а):А что значит этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 ?
-
- Junior member
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)
В общем после перестройки массива, т.е. заново все создали, он пищать перестал. =)Stranger03 писал(а):Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.Xasvenum писал(а):Да по расписанию.