Error 55. The file system structure on the disk is corrupt
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Error 55. The file system structure on the disk is corrupt
В Event Log Windows 2003 SP2 при операциях с файлами на логическом диске D:
стали появлятся в большом количестве ошибки:
Тип события: Ошибка
Источник события: Ntfs
Категория события: Disk
Код события: 55
Описание:
The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume VOL1.
Данные:
0000: 00 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 02 00 00 00 37 00 04 c0 ....7..A
0010: 00 00 00 00 02 01 00 c0 .......A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 81 01 22 00 ?.".
Сервер SuperServer 5015M-MT
- Intel Pentium D 925
- Supermicro PDSMi
- AMCC 3ware 9550SX SATA RAID Controller
- Seagate ST3250620NS - 4 шт.
Диски 0, 1, 2 - RAID 5; Диск 3 - Hot Spare
В логах 3Ware (смотрю через 3DM 2) ошибок нет
Единственно что смущает в "Unit Information" у Unit0 (где RAID5) значение
Type: RAID 5 (not initialized)
Этот "not initialized" как понять и чем это грозит?
Делал для VOL1 chkdsk /f но помогает не надолго, через некоторое время опять появляется ошибка 55
Что делать?
стали появлятся в большом количестве ошибки:
Тип события: Ошибка
Источник события: Ntfs
Категория события: Disk
Код события: 55
Описание:
The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume VOL1.
Данные:
0000: 00 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 02 00 00 00 37 00 04 c0 ....7..A
0010: 00 00 00 00 02 01 00 c0 .......A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 81 01 22 00 ?.".
Сервер SuperServer 5015M-MT
- Intel Pentium D 925
- Supermicro PDSMi
- AMCC 3ware 9550SX SATA RAID Controller
- Seagate ST3250620NS - 4 шт.
Диски 0, 1, 2 - RAID 5; Диск 3 - Hot Spare
В логах 3Ware (смотрю через 3DM 2) ошибок нет
Единственно что смущает в "Unit Information" у Unit0 (где RAID5) значение
Type: RAID 5 (not initialized)
Этот "not initialized" как понять и чем это грозит?
Делал для VOL1 chkdsk /f но помогает не надолго, через некоторое время опять появляется ошибка 55
Что делать?
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
georg
Пока массив не проинициализирован RAID контроллер не может обнаружить некоторые логические ошибки при записи на диски в массиве.
Поэтому вначале проинициализируйте массив. Для этого сначала запустите chkdsk для исправления возможных ошибок файловой системы, а затем запустите из 3DM Check Consistency. Перед этой операцией и будет выполнена инициализация массива.
После инициализации, на всякий случай, еще раз запустите chkdsk.
Пока массив не проинициализирован RAID контроллер не может обнаружить некоторые логические ошибки при записи на диски в массиве.
Поэтому вначале проинициализируйте массив. Для этого сначала запустите chkdsk для исправления возможных ошибок файловой системы, а затем запустите из 3DM Check Consistency. Перед этой операцией и будет выполнена инициализация массива.
После инициализации, на всякий случай, еще раз запустите chkdsk.
Скажите пожалуйста:
1. запускать "3DM Check Consistency" нужно из его биоса (alt+3) или из "3DM 2" из под Win
2. Надо делать перед этим бекап, или это операция в принципе не должна преводить к полной потери данных
3. chkdsk можно запускать из под системы которая стоит на этом сервере или надо грузиться с чего то еще, типа XP Live CD
1. запускать "3DM Check Consistency" нужно из его биоса (alt+3) или из "3DM 2" из под Win
2. Надо делать перед этим бекап, или это операция в принципе не должна преводить к полной потери данных
3. chkdsk можно запускать из под системы которая стоит на этом сервере или надо грузиться с чего то еще, типа XP Live CD
при этом, ни чего не мешает, сразу после создания юнита, приступить к его разбивке на разделы и установки на него ос и т.д.
то есть массив доступен для использования...
мне важно понять связь между error 55 и не инициализированым массивом. то есть понять менять мне саму карточку или нет
окончательного понимания этой ситуации нет.
ясно, что массив должен быть обязательно инициализирован (тогда почему есть возможность продолжать действия без этой операции?), не ясно причина ли это "The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume..."
при этом не понятно, на сколько это важно например в случаи зеркала?
то есть массив доступен для использования...
мне важно понять связь между error 55 и не инициализированым массивом. то есть понять менять мне саму карточку или нет
окончательного понимания этой ситуации нет.
ясно, что массив должен быть обязательно инициализирован (тогда почему есть возможность продолжать действия без этой операции?), не ясно причина ли это "The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume..."
при этом не понятно, на сколько это важно например в случаи зеркала?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей