Картина такая: мать Intel 5000VCL + pci-express рейд-контроллер Areca ARC-1110; 2 SATA-диска объединены в рейд0 (чтобы предотвратить вопросы, почему рейд0 - это идея босса

, потому другие варианты не реальны). При этом при холодном старте один из дисков устойчиво вываливается из рейда - RAID Incomplete. Пока что найдено шаманское решение - переключение вывалившегося диска к другому каналу контроллера + рестарт (диск, который никогда не вываливается из рейда, всё время остаётся на одном и том же канале).
Как ни странно, после этого оба диска начинают видиться как Raid Member, и система загружается (да-да, ось на том же рейде). Далее если делать просто ребут - всё сохраняется, а если сделать останов и попытаться стартовать после некоторой паузы - снова 1 диск вываливается из рейда, снова переключение на другой канал и т.д..
Собственно вопрос: один из спецов

утверждает, что это распространённая проблема (так сказать специфика), а не глючный рейд-контроллер - потому менять его не стоит. Если это так - тогда может у этой проблемы есть какое-то стандартное решение? Хоть этот сервак планируется как один из узлов в кластере и по идее должен непрерывно работать, всё ж не улыбается переспектива лазить внутрь после каждой возможной остановки.