есть сервер на базе Intel® Entry Server Board S875WP1-E
в нем собран зеркальный рейд двух дисков на встроенном контроллере Adaptec Embedded Serial ATA HostRAID
на рэйд установлена windows2003serv std
как узнать из виндовс о состоянии дисков и самого массива?
драйвер для установки F6 беру тут,
http://downloadcenter.intel.com/filter_ ... bmit=Go%21
утилиту диагностики Adaptec* Serial ATA RAID Management Utility for Windows* [ASMBE.EXE] тоже беру оттуда
после установки получаем серию ошибок, начинающуюся с:
Тип события: Ошибка
Источник события: Service Control Manager
Категория события: Отсутствует
Код события: 7022
Дата: 07.02.2008
Время: 7:06:25
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERV-PDC
Описание:
Служба "Adaptec I/O Manager Server" зависла при запуске.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
потом уже идут ошибки
Служба "Adaptec Web Server" является зависимой от службы "Adaptec I/O Manager Server", которую не удалось запустить из-за ошибки
Сразу после запуска служба "зависла".
Служба "Adaptec Storage Manager Notifier" является зависимой от службы "Adaptec Web Server", которую не удалось запустить из-за ошибки
Не удалось запустить дочернюю службу.
Служба "Adaptec I/O Manager Server" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
как мониторить состояние Adaptec embedded RAID
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 30 июн 2007, 09:12
- Откуда: Samara
Re: как мониторить состояние Adaptec embedded RAID
В файле ASMBE.txt:
"Cause:
The image path for the I/O manager is mistakenly put between quotes (" ") and therefore cannot be read.
Solution:
After installing ASMBE.EXE, do not immediately restart your server. Instead, back up your Windows* registry to a safe location, and then edit the following registry key:
Local machine-System-Current control services-iomanager
Please remove the quotes (" ") from the image path. Then restart your server." (конец цитаты)
"Cause:
The image path for the I/O manager is mistakenly put between quotes (" ") and therefore cannot be read.
Solution:
After installing ASMBE.EXE, do not immediately restart your server. Instead, back up your Windows* registry to a safe location, and then edit the following registry key:
Local machine-System-Current control services-iomanager
Please remove the quotes (" ") from the image path. Then restart your server." (конец цитаты)
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: как мониторить состояние Adaptec embedded RAID
Древняя машинка.
Вы лучше софтовое зеркало виндой сделайте - оно дубовее.
Вы лучше софтовое зеркало виндой сделайте - оно дубовее.
Кто сейчас на конференции