Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
- Откуда: Пенза
Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
Не ругайте за извращение ) назрел такой вот вопрос:
Имеется сервер (пока еще гипотетический, железо не выбрано) и четыре IBM System Storage DS3524 Dual Controller (не головное устройство и 3 модуля, а именно 4 отдельные "головы"). Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить к серверу эти 4 "головы" и если да - то каким образом?
Имеется сервер (пока еще гипотетический, железо не выбрано) и четыре IBM System Storage DS3524 Dual Controller (не головное устройство и 3 модуля, а именно 4 отдельные "головы"). Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить к серверу эти 4 "головы" и если да - то каким образом?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
А что мешает?
Берете коммутатор (вернее два) и вперед.
Ну или четыре ХБАшки.
Берете коммутатор (вернее два) и вперед.
Ну или четыре ХБАшки.
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
- Откуда: Пенза
Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
Все упирается в дублирование (не зря же я указал что голова идет в комплектации Dual Controller).
Требуется чтобы система в целом была максимально отказоустойчива.
Можно ли подключить по схеме №1 или только по схеме №2?
Напишите пожалуйста какое конкретно железо (HBA, SAS-хабы, RAID-контроллер) должно обеспечивать работу подобной системы.
Требуется чтобы система в целом была максимально отказоустойчива.
Можно ли подключить по схеме №1 или только по схеме №2?
Напишите пожалуйста какое конкретно железо (HBA, SAS-хабы, RAID-контроллер) должно обеспечивать работу подобной системы.
- Вложения
-
- Схема №2
- 2.jpg (24.79 КБ) 5247 просмотров
-
- Схема №1
- 1.jpg (30.88 КБ) 4908 просмотров
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
maksim.pmi писал(а):Требуется чтобы система в целом была максимально отказоустойчива.
Можно по схеме 1, но если нужно чтобы система была максимально отказоустойчива, то нужно по схеме 2.maksim.pmi писал(а):Можно ли подключить по схеме №1 или только по схеме №2?
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
- Откуда: Пенза
Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу
Большое спасибо. Тема закрыта.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей