HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Power member
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 окт 2006, 15:57
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой: не работает связка HP H241 HBA и IBM Storwize V3700 с помощью SAS-подключения. На сервере HP DL360 Gen9 VMware ESXi 6.0 U3 видит только один LUN, на Lenovo x3250 m5 не видит полку.
Не хотелось бы менять адаптер.
Спасибо.
Эдуард
Столкнулся со следующей проблемой: не работает связка HP H241 HBA и IBM Storwize V3700 с помощью SAS-подключения. На сервере HP DL360 Gen9 VMware ESXi 6.0 U3 видит только один LUN, на Lenovo x3250 m5 не видит полку.
Не хотелось бы менять адаптер.
Спасибо.
Эдуард
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Подозреваю, что необходимо выполнить настройки мапинга на Сторвайзе. Создать луны, оказать ВВН-ы и видимость на портах/ввн-ах.merseed_ писал(а):На сервере HP DL360 Gen9 VMware ESXi 6.0 U3 видит только один LUN, на Lenovo x3250 m5 не видит полку.
-
- Power member
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 окт 2006, 15:57
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Геннадий, спасибо за совет.Stranger03 писал(а):Подозреваю, что необходимо выполнить настройки мапинга на Сторвайзе. Создать луны, оказать ВВН-ы и видимость на портах/ввн-ах.
Все верно, и на 2-х серверах прекрасно работает кластер VMware. С данным адаптером справится не могу, полка не видит кандидатов по WWPN. Скриншот прикрепил к сообщению.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Попробуйте заменить кабель. Чудес то не бывает.merseed_ писал(а):С данным адаптером справится не могу, полка не видит кандидатов по WWPN. Скриншот прикрепил к сообщению.
-
- Power member
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 окт 2006, 15:57
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Кабелей лишних нет, да и оборудование в датацентре.Stranger03 писал(а):Попробуйте заменить кабель. Чудес то не бывает.merseed_ писал(а):С данным адаптером справится не могу, полка не видит кандидатов по WWPN. Скриншот прикрепил к сообщению.
Касательно чудес, оставлю здесь ссылку на официальный форум HP:
https://community.hpe.com/t5/ProLiant-S ... -p/6703746
Варианта 2:
- менять на верифицированный для полки IBM N2125 HBA + IBM SAS Host Cable (mini-SAS HD (SFF-8644) to mini-SAS (SFF-8088)
- HP 614988-B21 HP SCO8E 6 GB SAS HBA + оставшиеся кабели
Есть нормальный аналоги mini-SAS HD (SFF-8644) to mini-SAS (SFF-8088)?
Эдуард
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Адаптеры H241 имеют неудачную конструкцию и испытывают проблемы даже при работе в фирменных серверах с "родными" MSA. Надо выбрасывать и ставить нормальные LSI.
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/pub ... -c04930508
https://communities.vmware.com/message/2592887#2592887
https://community.hpe.com/t5/MSA-Storag ... -p/6619918
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/pub ... -c04930508
https://communities.vmware.com/message/2592887#2592887
https://community.hpe.com/t5/MSA-Storag ... -p/6619918
-
- Power member
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 окт 2006, 15:57
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Спасибо. Подскажите пожалуйста адаптер под кабель SFF-8644 to SFF-8644.CrazyFrog писал(а):Адаптеры H241 имеют неудачную конструкцию и испытывают проблемы даже при работе в фирменных серверах с "родными" MSA. Надо выбрасывать и ставить нормальные LSI.
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/pub ... -c04930508
https://communities.vmware.com/message/2592887#2592887
https://community.hpe.com/t5/MSA-Storag ... -p/6619918
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: HP H241 HBA + IBM Storwize V3700
Спасибо за инфу,CrazyFrog писал(а):Адаптеры H241 имеют неудачную конструкцию и испытывают проблемы даже при работе в фирменных серверах с "родными" MSA. Надо выбрасывать и ставить нормальные LSI.
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/pub ... -c04930508
https://communities.vmware.com/message/2592887#2592887
https://community.hpe.com/t5/MSA-Storag ... -p/6619918

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей