Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать чтобы увидеть массив на корзине от Eonstor.
Я подключаю ее к контролеру (adaptec) и делаю инициализацию (raid 1) массива. Но adaptec не хочет видеть эти диски. Что можно попробовать сделать?
как подружить adaptec 29320 и EonStor A12U ?
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
maksi-m
1. После создания массива средствами Infortrend (через telnet или com-порт) надо "размапить" созданный LUN на SCSI-порт, через который осуществляется доступ.
2. Контроллеры Adaptec 29320 имели проблему с подключением систем Infrotrend на скорости U320. Варианты решения - на Infrotrend и Adaptec "зажать" скорость на U160; или (более правильно) обновить драйверы.
1. После создания массива средствами Infortrend (через telnet или com-порт) надо "размапить" созданный LUN на SCSI-порт, через который осуществляется доступ.
2. Контроллеры Adaptec 29320 имели проблему с подключением систем Infrotrend на скорости U320. Варианты решения - на Infrotrend и Adaptec "зажать" скорость на U160; или (более правильно) обновить драйверы.