peter@work
- Advanced member
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 13:10
- Откуда: SPb
Сообщение
peter@work » 26 окт 2005, 15:18
Произошла какая-то странность.
Стояла в Intel шасси SC5200 (Rack mount) одна HotSwap корзина на Adaptec'е. Понадобилось воткнуть вторую.
было
пустое_место | корзина1
стало
корзина2 | корзина1
В корзине1 стояло два Seagate 36Gb в RAID1.
Поменял SCSI кабель, подключил вторую корзину.
После подключения питания винда надолго задумалась на картинке windows 2000. В конце концов я ее перегрузил и получил RAID1 DEGRADED.
-
gs
- Сотрудник Тринити

- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 26 окт 2005, 15:24
Давайте подробнее. Какой контроллер, как именно подключен кабель...
-
peter@work
- Advanced member
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 13:10
- Откуда: SPb
Сообщение
peter@work » 26 окт 2005, 15:34
gs писал(а):Давайте подробнее. Какой контроллер, как именно подключен кабель...
Контроллер Adaptec 2130S
Кабель
Контроллер->корзина2->корзина1->терминатор
-
gs
- Сотрудник Тринити

- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 26 окт 2005, 15:49
Корзины, насколько я понимаю, имеют внутреннюю терминацию. Так что у Вас получилось тройное терминирование - вот и результат. Для корректного подключения нужен двухканальный контроллер.
-
peter@work
- Advanced member
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 13:10
- Откуда: SPb
Сообщение
peter@work » 26 окт 2005, 16:56
gs писал(а):Корзины, насколько я понимаю, имеют внутреннюю терминацию. Так что у Вас получилось тройное терминирование - вот и результат. Для корректного подключения нужен двухканальный контроллер.
т.е. на этот контроллер вообще не повесить две корзины или как?
Или можно корзина->контроллер->корзина
И, при этом, убрать терминатор с кабеля
-
gs
- Сотрудник Тринити

- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 26 окт 2005, 18:03
Можно, если только этот контроллер позволяет выключать ЕГО терминацию. Я просто не знаю. Но подобная конфигурация уже много раз вызывала геморрой - не рекомендую категорически.
-
peter@work
- Advanced member
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 13:10
- Откуда: SPb
Сообщение
peter@work » 26 окт 2005, 18:07
gs писал(а):Можно, если только этот контроллер позволяет выключать ЕГО терминацию. Я просто не знаю. Но подобная конфигурация уже много раз вызывала геморрой - не рекомендую категорически.
Можно ли этот контроллер заменить на Adaptec 29320A
-
gs
- Сотрудник Тринити

- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 26 окт 2005, 18:17
2130 - это рэйд контроллер. 29320 - просто скази адаптер.
Вам нужен 2230.
-
peter@work
- Advanced member
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 10 сен 2004, 13:10
- Откуда: SPb
Сообщение
peter@work » 28 окт 2005, 11:17
gs писал(а):2130 - это рэйд контроллер. 29320 - просто скази адаптер.
Вам нужен 2230.
Все-таки я опять подниму вопрос.
Можно ли подключить по схеме корзина2->контроллер->корзина1
-
gs
- Сотрудник Тринити

- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 28 окт 2005, 12:28
Можно. При условии, что контроллер позволяет принудительно выключать его собственную терминацию. Я этого просто не знаю - читайте доку.
Но я уже предепредил, что эта схема чревата.