есть сервер на базе Intel комплектующих
SC5250-E KPTBASE450
SE7501CW2
LSI U320 SCSI + 2 x 36G 10K 68pin
Adaptec 2130S + 5x36G 10K 80pin
2 x Xeon 3.06, 1Mb
4G RAM (2x2G)
CDROM
в течении полутора лет диски которые подключены к Adaptec рандомно уходили в offline, после ребута они появлялись обратно но мы все равно по одному их меняли по гарантии (диски сигейт), но похоже дело было не в дисках.
переодически в логах OC (Linux, Suse) проскакивало такое
Mar 28 09:25:35 www kernel: aacraid: Host adapter reset request. SCSI
но за последние 2 месяца дважды контролер терял полностью массив, выглядит это так. сначала в логах OC куча ругани на умерший блочный
девайс (нету под ругой точного текста), после ребута сервера контроллер видит все диски, но говорит что нету Logical drive (в bios),
если смотреть из под OS StorageManager/arcconf то logical drive как бы есть но он failed и без дисков.
сами диски из которых он состоял - видны, hotspare тоже видно и он помечен как Hotspare. из bios при попытке создать новый массив он не дает эти
4 диска выбрать (они серые). сервер находится далеко от меня (400Km) на днях его должны доставить на растерзание, данные особо не важны потмоу что
уже запустили все из бакапов на резервном. хотелось бы понять что гличит и как это лечить.
P.S. месяц назад менял scsi кабель от контролера до hotswap корзины, не помогло похоже.
P.S. драйверы/firmware последние.
Adaptec 2130S теряет Logical drive
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
как обычно "спасение утопающего — дело рук самого утопающего" ...
вот и ответ на проблему
http://support.intel.com/support/mother ... 010803.htm
P.S. звонили в интел суппорт, они ничего умнее как заменить raid контролер предложить не смогли, конечно же глюки могут быть где угодно только не в своей продукции
P.S.S для очистки совести контроллер я все-таки попробовал другой. SmartArray 6402 - через 8 часов работы стресс теста все зависло на IO операциях.
вот и ответ на проблему
http://support.intel.com/support/mother ... 010803.htm
P.S. звонили в интел суппорт, они ничего умнее как заменить raid контролер предложить не смогли, конечно же глюки могут быть где угодно только не в своей продукции

P.S.S для очистки совести контроллер я все-таки попробовал другой. SmartArray 6402 - через 8 часов работы стресс теста все зависло на IO операциях.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей