На контроллере Adaptec 2120s (firmware 7244) имеет место быть RAID-1 из двух
(id1 и ID0) Seagate ST336607lw. Firmware дисков 0007.
Операционка Сервер 2003 на том же raid-1. Роли - терминальный и файловый сервер.
После отказа по неизвестной причине диска id1 (диагностика: 03h - Medium error) отказавший диск на другом компьютере со scsi контроллером
показал утилитой Seagate Enterprise ту же ошибку 03h и после
форматирования той же Сигейтовской утилитой успешно прошел все встроенные в утилиту тесты. Возвращен на место, как исправившийся. Массив восстановился.
Через неделю контроллер зафиксировал отказ диска, теперь id0.
Система сказала Degraded и продолжила работать.
После перезагрузки id0 обнаружен системой как исправный.
Начался Rebuild. Но до его завершения система опять
показала отказ диска, теперь - id1. На id1 опять
03h - Medium error.
Повторно форматировал id1 в другом компьютере.
По тестам опять id1 живее всех живых. 8-/
Но Rebuild id0 до отказа id1 полностью не завершился..
Текущее cостояние дисков id0 Rebuild, id1 Ready.
Array Failed.

Но один-два раза просто зависала.
Чего ранее никогда не было.
Почему вдруг появились проблемы сразу с двумя винтами?
Действительно ли это летят накопители или дохнет
raid контроллер..? Обновлять bios контроллера
в нынешнем положении не решаюсь.
Кроме raid в сервере есть sata диск Barracuda ES
, подключен через материнку Gigabyte GA-8ipe1000.
Как действовать, чтобы не потерять данные и настойки
операционки сервера (настойки юзеров, шары, ..) ?