Infortrend A12F-G1A2 + QLA2300 + DEPO Storm 7100
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Infortrend A12F-G1A2 + QLA2300 + DEPO Storm 7100
Сервера DEPO Storm 7100 по одному HBA в каждом подключены в Swith.
FirmWare хранилища 334В.
BIOS HBA 1.43.
Если LUNы настроены без фильтрации. С каждого сервера видны все диски.
При переключениях нод на неактивной ноде могут случайным образом пропадать из браузера неактивные диски (хотя в дискманагере есть они), либо, наоборот, оба сервера их видят и они пишут ошибку записи.
И часто сыпет ошибки
Event Source:ClusDisk Event ID:1209
Description:
Cluster service is requesting a bus reset for device \Device\ClusDisk0.
Event Source:ql2300 Event ID:118
Description:
The driver for device \Device\Scsi\ql23001 performed a bus reset upon request.
Если настроить фильтрацию LUN, то некоторые серверы вообще не видят свои диски.
Помогите настроить систему!
FirmWare хранилища 334В.
BIOS HBA 1.43.
Если LUNы настроены без фильтрации. С каждого сервера видны все диски.
При переключениях нод на неактивной ноде могут случайным образом пропадать из браузера неактивные диски (хотя в дискманагере есть они), либо, наоборот, оба сервера их видят и они пишут ошибку записи.
И часто сыпет ошибки
Event Source:ClusDisk Event ID:1209
Description:
Cluster service is requesting a bus reset for device \Device\ClusDisk0.
Event Source:ql2300 Event ID:118
Description:
The driver for device \Device\Scsi\ql23001 performed a bus reset upon request.
Если настроить фильтрацию LUN, то некоторые серверы вообще не видят свои диски.
Помогите настроить систему!
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. НЕЛЬЗЯ с нескольких серверов работать с одним томом с не-кластерной файловой системой на нем.
2. MSCS работает по-другому, если речь о нем. Мастер-нод блокирует доступ остальных нод ко всем ресурсам кластера на уровне scsi-команд.
Те тома, при работе с которыми у Вас сыпятся ошибки, скорее всего не объявлены кластерными ресурсами и, соответственно, не блокируются мастером.
LUN masking/mapping/filtering в данном случае (MSCS) не нужен.
Что за свич, к которому подключены серверы и массив ?
2. MSCS работает по-другому, если речь о нем. Мастер-нод блокирует доступ остальных нод ко всем ресурсам кластера на уровне scsi-команд.
Те тома, при работе с которыми у Вас сыпятся ошибки, скорее всего не объявлены кластерными ресурсами и, соответственно, не блокируются мастером.
LUN masking/mapping/filtering в данном случае (MSCS) не нужен.
Что за свич, к которому подключены серверы и массив ?
Свич SANbox 5200.
Драйвера для QLA2300 ставил из SANsurfer Driver Install Wizard for Windows (This package includes the 9.1.2.11 SCSI and 9.1.2.16 STOR miniport drivers.)
Хранилище - 1 RAID5 -> 1 Logical Disk -> 1 Logical Volume -> 8 Partitions -> 8 Lun
3 кластера по 2 ноды.
1 - Lun 0,2,3
2 - lun 4,5
3 - lun 1,6,7
Но все равно, когда делаю 8 лун без фильтрации НБА,
все НБА видят все 8 лун(дисков).
Делаю фильтрацию НБА для каждого луна, работает лишь один кластер (0, 2,3 луны в кластере). Остальные не видны.
Кажется, что что-то с логикой хранилища...
Или еще нужны какие настройки ХБА, свича ?
Драйвера для QLA2300 ставил из SANsurfer Driver Install Wizard for Windows (This package includes the 9.1.2.11 SCSI and 9.1.2.16 STOR miniport drivers.)
Хранилище - 1 RAID5 -> 1 Logical Disk -> 1 Logical Volume -> 8 Partitions -> 8 Lun
3 кластера по 2 ноды.
1 - Lun 0,2,3
2 - lun 4,5
3 - lun 1,6,7
Но все равно, когда делаю 8 лун без фильтрации НБА,
все НБА видят все 8 лун(дисков).
Делаю фильтрацию НБА для каждого луна, работает лишь один кластер (0, 2,3 луны в кластере). Остальные не видны.
Кажется, что что-то с логикой хранилища...
Или еще нужны какие настройки ХБА, свича ?
Кто сейчас на конференции